Zitat:
Auf Seite 4 der PDF findest zum KTY81-220 die Tabelle, wie sich der PTC bei versch. Umgebungstemperatur verhält. Bei 25°C sinds ca 2k Ohm. Das würde bedeuten, 4 Stück in Reihe geschaltet bilden nen Gesamtwiderstand von ca 8k Ohm. Das ist schon eine ziemliche Veränderung der Grundschaltung.

Daher würde ich die Spannungsteiler nochmal durchrechnen bzw überprüfen und wohl auf andere Widerstände setzen.


So.

Links alter Spannungteiler, rechts neu.

Step1: Widerstandswerte vom Alten herausfinden, stehen auf dem Datenblatt (kein Problem)
2: Gesamtwiderstand errechnen (7,6 kOhm)
3. Strom ausrechnen der ja überall gleich ist in einer Reihenschaltung (0,0016A) 12V:7600Ohm
4. Mit Strom und Widerstand die Spannungen errechene ( 8,8 und 3,2 V) 0,0016x5600Ohm und 0,0016x2000Ohm
5. rechst eintragen die Spannungen
6. den neuen Widerstandswert 8kOhm auch eintragen
7. Strom errechnen am unteren Widerstand (ist aber ja der gleiche wie oben weil Reihenschaltung) (0,0004A) 3,2V:8000Ohm
8. Spannung und Strom für den oberen Widerstand fehlen noch also errechnen (12V:0,0004= 22k Ohm)
9. Fertisch